■ 소방 안전 활동 상황
구 분 | 화 재 | 구 조 | 구 급 | 생활안전 | ||||||
건 수 | 사 망 | 부 상 | 피해액 (백만원) | 건 수 | 인 원 | 건 수 | 인 원 | 건 수 | 인 원 | |
일 계 | 54 | 0 | 0 | 338 | 587 | 138 | 4,419 | 4,508 | 1,014 | 52 |
❖헬기출동 : 5회(응급환자 1, 훈련비행 4)
❖구급상황관리 : 2,893(의사지도 319, 병원조정 12, 응급지도 1,049, 의료상담 1,504, 병원간 1, 재외국민 8)
❖생활안전조치 : 1,014건(동물포획 269, 소방시설비화재보 52, 문개방 123, 벌집제거 494(부상18), 기타 76)
◇ 화재진압 활동
▲ (공 장) 경기 안산시『○○금속(2/0) 1층』
- 01:01~02:16, 공장 1층에서 발화하여 인근 공장 2개동 연소확대, 200㎡(그을음 218㎡) 및 집기류 소실
▲ (공 장) 울산 울주군『○○제련(1/0)』
- 13:05~14:58, 온산항에서 공장까지 원재료 이송하는 컨베이어벨트에서 발화, 30㎡ 및 컨베이어벨트 등 소실
▲ (학 교) 경기 김포시『○○초등학교(5/0) 5층』
- 14:22~14:38, 5층 전기실 전기적 요인(단락) 발화 추정, 6.6㎡ 및 태양광발전설비 접속함 1개 소실
▲ (음식점) 서울 종로구『○○짬뽕(20/5) 지하1층』
- 19:25~20:33, 주방에서 식용유 과열 발화 추정, 40㎡(200㎡ 그을음) 및 집기류 소실
▲ (공 장) 전남 나주시『○○산업(2/0) 1층』
- 20:08~20:44, 공장 내 탈의실에서 발화 추정, 50㎡(그을음 200㎡) 및 냉장고 부품 등 소실
◇구조ㆍ구급ㆍ생활안전
▲ (감전사고) 서울 노원구『○○초등학교 변전실』
- 12:58~13:31, 전일 환풍기 설치 후 금일 확인 작업 중 변압기 퓨즈 폭발로 감전, 경상 1명(남/61세), 응급처치 및 병원이송
031-813-8533