■ 소방 안전 활동 상황
구 분 | 화 재 | 구 조 | 구 급 | 생활안전 | ||||||
건 수 | 사 망 | 부 상 | 피해액 (백만원) | 건 수 | 인 원 | 건 수 | 인 원 | 건 수 | 인 원 | |
일 계 | 89 | 1 | 4 | 426 | 592 | 187 | 5,167 | 5,208 | 629 | 27 |
❖헬기출동: 18회(화재진화 2, 산악구조 4, 응급환자 4, 훈련비행 8) / 7명(구조 3, 구급 4)
❖구급상황관리: 3,136회(의료지도 306, 대국민상담.지도 2,757, 이송병원선정 62, 재외국민 11)
❖생활안전: 629회(동물처리 180, 비화재보확인 121, 잠금장치개방 27, 안전조치 68, 기타 233)
◇ 화재진압
▲ (변전실) 부산 강서구『○○○○ ○부두』
- 09:30~09:35, 부두 크레인 정기 점검을 위해 변전실의 전기 차단 중 작업자 감전사고 발생 및 전력차단기(VCB)* 폭발. 작업자 전신에 착화된 화염을 관계자가 소화기로 자체 진화, 사망 1명, 전력차단기 일부소실(10백만원)
※ 진공차단기(VCB) : 전력망에 낙뢰, 단락, 장비 오작동 등 이상 현상 발생 시 전력을 안전하게 차단하는 역할
▲ (창고) 충남 예산군『○○○ ○○○○창고』
- 13:36~14:40, 창고(354㎡) 내부에서 전기적 요인으로 추정되는 화재 발생. 창고 1동 부분소실(70㎡) 및 차량 4대 화열 피해, 에어콘프레셔 등 집기류 소실
▲ (근린생활시설) 경기 양주시『○○○○』
- 15:46~16:16, 주방 튀김기 식용유 가열 중 기계적 요인으로 추정되는 화재 발생. 음식점(56㎡) 및 간판, 주방 집기류 일체 소실
▲ (자동차관련시설) 세종시 연서면『○○폐차장』
- 16:35~20:47, 폐차장에서 원인 조사 중인 화재 발생. 경상 1명, 폐차장 2개동 및 폐차량 150여대 전소, 인근 건물 전소(연면적 295㎡)
- 대응1단계(17:09)→대응2단계(18:00)→초진(19:09)→대응1단계 하향(19:15)→대응1단계 해제(20:02)→완진(20:47)
◇ 사업장 사고
▲ (창고시설) 인천 중구 활동『○○○○○○』
- 08:00~08:47, 7층 작업장에 단기사원(일용직)이 쓰러져 있는 것을 동료 직원들이 발견해 신고. 중상 1명, 현장 응급처치 및 병원 이송